tuanhungphat1
Thành Viên
Trong hệ thống phòng cháy chữa cháy, nước cần được duy trì theo đúng hướng từ nguồn cấp, máy bơm hoặc bể chứa tới mạng lưới chữa cháy. Nếu dòng nước quay ngược, áp suất và khả năng vận hành của hệ thống có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, Van 1 chiều lá lật được sử dụng tại nhiều vị trí trong hệ thống PCCC.
Với dạng lá lật, áp suất dòng nước đẩy đĩa van mở. Khi dòng dừng hoặc xuất hiện áp lực ngược, đĩa van quay về seat và đóng đường nước.
Cơ chế này giúp hạn chế nước từ hệ thống quay trở lại nguồn cấp.
Khi bơm dừng, nước trong đường ống vẫn có thể tồn tại ở áp suất cao. Nếu không có giải pháp chống hồi lưu, nước có thể quay ngược về phía máy bơm hoặc nguồn cấp.
Van lá lật đặt tại đường đẩy giúp hạn chế tình trạng này.
Trong một hệ thống có nhiều bơm, van một chiều còn giúp hạn chế nước từ nhánh bơm đang vận hành đi ngược sang nhánh bơm đang dừng.
Đối với dự án PCCC có yêu cầu cụ thể, van có thể cần đáp ứng:
Vì vậy không nên chỉ thấy van có cấu tạo lá lật rồi sử dụng cho PCCC.
Trong một số hệ thống, hiện tượng này tạo ra:
Vai trò chính là ngăn nước chảy ngược
Van 1 chiều chỉ cho phép dòng nước di chuyển theo một hướng.Với dạng lá lật, áp suất dòng nước đẩy đĩa van mở. Khi dòng dừng hoặc xuất hiện áp lực ngược, đĩa van quay về seat và đóng đường nước.
Cơ chế này giúp hạn chế nước từ hệ thống quay trở lại nguồn cấp.
Ứng dụng tại đầu đẩy bơm chữa cháy
Máy bơm PCCC tạo áp lực đưa nước vào mạng chữa cháy.Khi bơm dừng, nước trong đường ống vẫn có thể tồn tại ở áp suất cao. Nếu không có giải pháp chống hồi lưu, nước có thể quay ngược về phía máy bơm hoặc nguồn cấp.
Van lá lật đặt tại đường đẩy giúp hạn chế tình trạng này.
Trong một hệ thống có nhiều bơm, van một chiều còn giúp hạn chế nước từ nhánh bơm đang vận hành đi ngược sang nhánh bơm đang dừng.
Ứng dụng trên mạng sprinkler và đường ống chữa cháy
Swing check valve chuyên dụng có thể xuất hiện trong:- Đường ống sprinkler.
- Fire service main.
- Đường ống riser.
- Hệ thống họng nước chữa cháy.
- Kết nối với nguồn nước.
- Một số cụm fire department connection.
Van PCCC có giống van nước thông thường không?
Không nên mặc định hai loại này giống nhau.Đối với dự án PCCC có yêu cầu cụ thể, van có thể cần đáp ứng:
- UL Listed.
- FM Approved.
- Áp suất làm việc quy định.
- Tiêu chuẩn kết nối.
- Yêu cầu của hồ sơ thiết kế.
- Quy định kiểm định và nghiệm thu của dự án.
Vì vậy không nên chỉ thấy van có cấu tạo lá lật rồi sử dụng cho PCCC.
Van lá lật có gây búa nước không?
Van lá lật truyền thống có đĩa đóng nhờ trọng lực và áp lực ngược. Nếu dòng nước đảo chiều nhanh, đĩa có thể đóng mạnh.Trong một số hệ thống, hiện tượng này tạo ra:
- Tiếng va.
- Rung đường ống.
- Tăng áp tức thời.
- Nguy cơ water hammer.
Cần chú ý gì khi chọn?
Nên kiểm tra:- DN của van.
- Áp suất làm việc.
- Kiểu mặt bích hoặc grooved.
- Vật liệu thân.
- Vật liệu đĩa và seat.
- Hướng lắp.
- Chứng nhận nếu dự án yêu cầu.
- Điều kiện vận hành của bơm.